Ven 26/04/2013 - Actualités

Xavier
Administrateur du site
Messages : 817
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 18:25

Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Xavier »

Alarmes


En XT3 comme en XT4, le paramètre "Dépassement : Ne pas déclencher" permet d'ignorer les alarmes en retard.

Si l'alarme est unique, elle est effacée. Mais si elle est répétitive, sa prochaine échéance est calculée grâce à un service spécifique, lequel a été adapté en XT4 afin de gérer les nouveaux paramètres de répétition.

Les tests ont mis à jour un phénomène intéressant dans la version XT3. Pour le voir, créer une alarme avec ces paramètres et observer la liste des alarmes. (Cela dure 26 secondes et ne présente aucun danger...) :D
IncAlarm.png
(Le code doit dater de l'époque où le moteur des alarmes tournait à 100 Hz, il est actuellement à 1 Hz...)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Xavier
Administrateur du site
Messages : 817
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 18:25

Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Xavier »

Calcul de prochaine alarme


Le service qui calcule la prochaine alarme fonctionne avec les nouveaux paramètres de répétition.

Ci-dessous les dates de prochaine alarme qu'il calcule pour gérer le retard d'une alarme répétitive qui doit se déclencher le mardi, mercredi et vendredi, une semaine sur quatre, à partir du 01/01/2013 :
IncWeekly.png
Event.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Xavier
Administrateur du site
Messages : 817
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 18:25

Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Xavier »

Anciens outils


Les outils Calendrier, Alarmes et Tâches ont été définitivement débranchés de l'application, après plus de neuf années de bons et loyaux services. :cry:
Denis
Messages : 180
Enregistré le : jeu. 23 juin 2011 09:21

Re: Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Denis »

Bravo! Sacré morceau celui-là !!
Denis
Messages : 180
Enregistré le : jeu. 23 juin 2011 09:21

Re: Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Denis »

Et pas mal le bug de XT3: ca fait un scroll auto chaque seconde grace à l'insertion du nouvel item tout en haut.
Xavier
Administrateur du site
Messages : 817
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 18:25

Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Xavier »

Message


La fenêtre de message est en train d'être revue.
En XT3, des actions prédéfinies étaient proposées :
- Fermer
- Rappeler dans 1 / 2 / 5 / 15 / 30 minute(s) / 1 / 2 / 4 / 8 heure(s) / 1 / 2 jour(s) / 1 / 2 semaine(s)
- Effacer (Proposé pour les alarmes répétitives uniquement)

Pour XT4 il a été prévu de permettre plus de choix dans les rappels avec donc quelque chose de paramétrable comme cela :
Alarm.png
La case "Editer l'évènement" a été mise pour remplacer de trop nombreuses autres possibilités.
Par contre, un rappel nécessiterait jusqu'à 6 clics au lieu d'un seul double-clic comme actuellement.
Cette maquette n'est donc pas encore validée.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Denis
Messages : 180
Enregistré le : jeu. 23 juin 2011 09:21

Re: Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Denis »

Oui, régression si on passe à 6 clics. Pas moyen de combiner une liste avec des temps à la XT3 et un paramétrage plus fin sur demande (onglet?) ?
Xavier
Administrateur du site
Messages : 817
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 18:25

Re: Ven 26/04/2013 - Actualités

Message non lu par Xavier »

DMo a écrit :Oui, régression si on passe à 6 clics. Pas moyen de combiner une liste avec des temps à la XT3 et un paramétrage plus fin sur demande (onglet?) ?
Bonne idée, je vais creuser de ce côté là. Merci.
Répondre